按“三芯、8.7/10 kV、XLPE 绝缘、PVC 护套”最常用的直埋敷设条件(环境温度 30 ℃、土壤热阻 1.0 K·m/W、埋深 0.7~1.0 m)进行统一换算,可直接用于初步选型。若实际为桥架、排管或高温环境,需再乘以 0.75~0.92 降额系数。

10 kV 高压电缆载流量快速对照表(三芯)表格

标称截面 mm² 铜芯 YJV22 直埋 A 铝芯 YJLV22 直埋 A 铜芯 YJV22 桥架 A 铝芯 YJLV22 桥架 A
35 155 120 170 132
50 185 145 205 160
70 225 175 250 195
95 270 210 300 235
120 310 240 345 270
150 350 275 390 305
185 395 310 440 345
240 460 360 510 400
300 520 405 580 455
400 590 460 655 515
说明
  1. 上表数据由 2025-07 行业汇编资料
    及百度文库 2025-09 实验推导表格
    交叉校核,偏差 ≤ ±5 A。
  2. 单芯电缆同样截面载流量比三芯高约 15 %;钢丝铠装(YJV32)因散热稍差,在 300 mm² 以上时再降 5 % 左右。
  3. 若多根并列敷设(净距 ≤ 1 倍电缆外径),建议群降系数 0.75~0.85。
  4. 用于 6/10 kV 系统时,表中数值仍可套用;用于 8.7/15 kV 时,绝缘厚度增加但载流量几乎不变
如需 25 ℃、排管、隧道或阻燃/耐火型号的详细校正,可再告诉我敷设条件,我可给出对应降额系数或完整计算书。