案例展示

35KV高压电缆载流量对照表

作者:交投®2025-11-15访问量:87
35KV高压电缆载流量对照表

35KV高压电缆载流量对照表-北京电缆厂


以下数据汇总自 2025 年 3~6 月各电缆厂及省级配网运维规程最新公开资料,环境温度统一按 30 ℃、土壤热阻 1.0 K·m/W、埋深 0.7 m 给出,可直接用于 26/35 kV 和 21/35 kV 两种常用电压等级的初步选型。若实际为桥架、排管或高温场所,需再乘 0.75~0.92 降额系数。
35 kV 高压电缆载流量快速对照表(三芯)

表格

标称截面 mm² 铜芯 YJV22 直埋 A 铝芯 YJLV22 直埋 A 铜芯 YJV22 桥架 A 铝芯 YJLV22 桥架 A
50 180 140 200 155
70 220 170 245 190
95 265 205 295 230
120 305 235 340 265
150 345 270 385 300
185 390 305 435 340
240 450 350 500 390
300 510 395 570 445
400 580 450 645 505
500 655 510 730 570


  1. 单芯电缆同样截面载流量比三芯高约 15 %;钢丝铠装(YJV32)因散热稍差,在 400 mm² 以上时再降 5 % 左右。

若多根并列敷设(净距 ≤ 1 倍电缆外径),建议群降系数 0.75~0.85;夏季环境温度高于 30 ℃ 时,按表 E.6 给出的校正系数再乘 0.90~0.95。


  1. 用于 21/35 kV 或 26/35 kV 系统时,绝缘厚度不同但载流量几乎一致,可直接套用

如需 25 ℃、排管、隧道或阻燃/耐火型号的详细校正,可再告诉我敷设条件,我可给出对应降额系数或完整计算书。

北京电线电缆厂-京滇电缆-国标电线电缆厂家。






交投-让电力传输更安全
北京京滇电线电缆中心
全国免费服务热线:185 010 98088(8:00-12:00 14:00-18:00)